局放實驗室的操作工程步驟有哪些?
- 發表時間:2023-02-02
- 來源:網絡
- 人氣:
一般常見的電力變壓器局放的檢測方法有很多種,近年來國際上流行的超高頻技術應用于GIS、變壓器、電機和電纜等的局放檢測研究工作。今天小編來給大家主要說一說局放實驗室的操作步驟都有哪些?
一、操作前的準備
1.確保所有要接地的設備都以接地。
2.確保所聯鎖動作可靠。
3.選擇合適的電壓量程和高壓抽頭檔位,電抗器切換過程中伴有蜂鳴器報警,切記此時嚴謹進行高壓操作,即按下高壓“合”按鈕。
4.所有人員應撤離實驗區域。
二、操作步驟
1.進行局放和耐壓試驗前,首先應剝去外護套、鎧裝鋼帶和銅帶屏蔽層,然后再用剝離卷片刀剝去外半導體屏蔽層。
2.對于 10kV的交聯電纜,外半導體屏蔽層的剝離長度為150mm-200mm。對于 35kV的交聯電纜,外半導體屏蔽層的剝離長度為500mm-700mm。外半導體屏蔽屏蔽剝離切面根部要光滑,不得有半導體尖端,絕緣體表面不得有殘留的半導體痕跡,以免放電。
3.油杯中的試驗用絕緣介質(變壓器油、 F113、 硅油),應經濾清、干燥處 理,否則影響測試結果的準確性。
4.電纜的兩個端頭應置入油杯終端中,安裝近端油杯時,應將具有彈性的銅針用力向上推,以保證銅針和電纜導體線芯接觸良好;安裝遠端油杯時, 將電纜端頭插入油杯內即可。
5.置入油杯終端中的電纜端頭應將外半導體屏蔽層的切面根部完全淹沒,以免根部放電。
三、注意事項
1、耐壓及局放試驗屬高壓試驗,試驗時不少于2人,專職操作人員應經專業培訓持證上崗操作。
2、電纜試驗前, 局放試驗人員應對周邊安全情況進行檢查,做好一切防范措施,防止意外情況發生。
3、切勿在試驗電壓很高的情況下直接按下“高壓分”按鈕,防止電纜擊穿。
4、試驗結束時,務必用接地棒將所有帶電部件的剩余電荷放完,以確保試驗員人身安全。
5、局放試驗室不論工作與否, 非本室試驗人員不得靠近或逗留,更不得入內,如有工作聯系,應征得該室試驗人員的同意,方可進入。
6、發生意外事故,應立即切斷調壓器主電源及饋電總電源,并保護好現場,
7、立即報告,上級主管,有人員傷亡,應先搶救后報告、后分析事故原因。
8、局放試驗人員應嚴格按本規程進行操作。
以上是小編給大家介紹的關于局放實驗室的操作流程,希望對大家有所幫助!
- 2023-03-16什么是電磁屏蔽?
- 2023-02-16電磁屏蔽機房的地板需要注意什么?
- 2023-02-02怎么選購質量好的屏蔽室?它的優勢所在
- 2023-02-02電磁屏蔽施工時的注意事項!
- 2023-02-02屏蔽室廠家-隔音室和消聲室的區別
- 2023-02-02屏蔽室公司-屏蔽輻射發射降低的原因簡析
- 2023-02-02電磁屏蔽的性能怎么樣?進來看看!
- 2023-02-02電磁屏蔽室(屏蔽機房)有哪些吸波材料?
- 2023-02-02電磁屏蔽機房工程的安裝步驟
- 2023-02-02電磁縫隙泄漏有哪些問題的存在?電磁屏蔽室功能介紹!
- 2023-02-02局放實驗室的操作工程步驟有哪些?
- 2023-02-02局放屏蔽室是怎么隔絕外界干擾的?原理是什么?
- 2023-02-02電磁屏蔽室-作用介紹及優勢所在!
- 2023-02-02屏蔽室的效果跟材質的好壞是否有關系?
- 2023-02-02屏蔽室-鋼質防火門和木質防火門有什么區別?
- 2023-02-02電磁屏蔽機房工程的安裝步驟
- 高壓屏蔽室
信息化的時代中,保密是我們首要做到的一項。所以屏蔽室的產生為這個社會帶來了不小的好處,用這樣的產品可以有效的屏蔽電磁干擾,以確保信息安全可以有效的實施?! ‘a品性能指標: 屏蔽效能:10KHz-
- 屏蔽室
現在很多場合都會建設屏蔽室,因為現在是信息化的時代,計算機、通信機及電子設備在正常工作時會產生一定強度的電磁波,該電磁波可能會對其它設備產生干擾或是被專用設備所接收,以竊取其工作內容,使用屏蔽室能
- 屏蔽機房
恒利屏蔽機房的雷達微波輻射泄漏數值完全符合限制標準,對在其附近工作和參觀的人體能夠起到有效的防護作用,我們都知道屏蔽機房就是為防止雷達微波輻射對人體傷害而專門設計建造的現代化防護裝置。殼體采用優質
- 屏蔽室建設工程
1、橡膠芯編織網屏蔽襯墊 橡膠和金屬絲可選,應用于機箱、機柜縫隙屏蔽、屏蔽室和屏蔽方艙。有溝槽安裝和表面貼裝兩種方式?! ?、導電橡膠屏蔽襯墊 (1)導電橡膠板 (2)導電橡膠屏蔽條 (3